  • Thytronic
    o di tipo industriale protezioni di linea per distribuzione primaria e secondaria protezioni di trasformatori motori e generatori L integrazione di molteplici funzioni di P ro N aumenta l affidabilità del sistema di protezione grazie alla riduzione del numero di elementi discreti soggetti a guasto ciò si traduce in continuità ed affidabilità di servizio della generazione e distribuzione elettrica congiuntamente ad una riduzione di costi di cablaggio Prodotti Relè di

    Original URL path: http://www.thytronic.it/index.asp?menu=3&submenu=25 (2016-04-30)
    Open archived version from archive


  • Thytronic
    strumentazione tradizionale Misure dirette Per ciascuno dei canali d ingresso sono restituite le informazioni di ampiezza RMS fase e periodo per la componente fondamentale e per le componenti armoniche contenuto armonico delle correnti tensioni di fase residua componenti direzionali ecc Misure calcolate Sulla base delle misure dirette sono elaborate le tensioni concatenate tensione e corrente residua le componenti di sequenza le potenze le impedenze le informazioni di energia i valori medi ponderati corrente termica equivalente massimo valore RMS media fissa dei valori RMS di ognuna delle tre correnti di fase in un intervallo di tempo impostabile media mobile ecc Contestualmente ai valori misurati delle grandezze d entrata sono disponibili tutte le informazioni pertinenti al tipo di relè Es contatori parziali e totali d intervento numero di manovre di chiusura dell interruttore durata della manovra di apertura e chiusura dell interruttore numero di richiusure data ed ora dati identificativi del relè codice identificativo numero di serie versione firmware grandezze nominali ecc Registrazione eventi sequence of events Diverse informazioni sono registrate nella memoria non volatile del relè Eventi SER A seguito di una modifica delle regolazioni e o al cambio di stato di un ingresso logico o di un relè finale vengono registrati in una memoria di tipo circolare gli ultimi 300 eventi Ciascun evento contiene la causa che lo ha generato ed il riferimento temporale relativo data ora Guasti SFR A seguito di un intervento avviamento e o scatto oppure da trigger esterno ingresso logico vengono registrati in una memoria di tipo circolare gli ultimi 20 guasti Ciascun guasto contiene la causa che lo ha generato il riferimento temporale relativo data ora ed il valore delle misure significative Contascatti Oscillografia DFR In seguito ad un segnale di trigger programmabile avviamento scatto di funzioni di protezione oppure da segnale esterno e o

    Original URL path: http://www.thytronic.it/index.asp?menu=3&submenu=26 (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • Thytronic
    pdf 570 kB Moduli Informativo 10 2015 591 kB Moduli Pro NX Informativo 04 2015 741 kB MPT Informativo 06 2008 pdf 266 kB MRB Informativo 06 2008 pdf 107 kB MRI Informativo 10 2010 187 kB Un innovativo concetto di espandibilità dell hardware attraverso moduli ausiliari collegati alla protezione per mezzo di un bus seriale ad alta velocità permette all utilizzatore di adattare le protezioni alle diverse esigenze impiantistiche la possibilità di aumentare il numero dei relè finali di uscita gli ingressi digitali ed i LED di segnalazione congiuntamente ad un softw are per la programmazione con logica programmabile conforme al protocollo IEC61131 PLC rende disponibili le principali funzioni di automazione e controllo dello scomparto Unitamente ai moduli di espansione degli I O sono previsti anche moduli aggiuntivi per la restituzione delle misure analogiche convertitori di misura 4 20mA ingressi da sonde termometriche pt100 e circuiti di blocco per la realizzazione di sistemi a logica accelerata con filo pilota La modularità prevista permette la possibilità di up grade anche hardware delle soluzioni previste in primo impianto Moduli collegati al Thybus MCI Modulo corrente impressa convertitore di corrente MID16 Modulo 16 ingressi digitali MPT Moduli 8 ingressi Pt100 MRI Modulo

    Original URL path: http://www.thytronic.it/index.asp?menu=3&submenu=27 (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • Thytronic
    monitoraggio TA e TV selettività logica modifica tarature per un tempo programmabile CLP richiusura automatica 79 supervisione del circuito di scatto 74TCS stabilizzazione durante l inserzione INRUSH sincronizzazione controllo e monitoraggio dello stato dell interruttore Logiche programmabili Per tutti i relè della famiglia PRO N è disponibile la possibilità di realizzare logiche programmabili liberamente configurabili dall utente conformemente al protocollo IEC61131 3 Le logiche possono integrare o sostituire le funzioni di supervisione normalmente previste nella gestione dello scomparto e realizzate mediante controllori programmabili PLC Oltre alle logiche elementari OR AND NOT XOR sono previsti ulteriori blocchi funzionali quali temporizzatori logiche sequenziali flip flop contatori comparatori selettori dove ogni funzione può essere attivata trigger su transizione positiva negativa di eventi od ingressi digitali La strutturazione secondo lo standard IEC61131 3 ne introduce intrinsecamante i concetti di qualità del software nel senso della comprensibilità riusabilità verificabilità manutenibilità ciclo di vita individuazione degli errori Autodiagnostica Il relè esegue ricorrentemente i controlli necessari per assicurare il buon funzionamento dei circuiti e il corretto flusso del programma Alimentazione Bobine dei relè finali Secondario TA e TV Circuito di blocco interruzioni o cortocircuiti sui fili pilota Memoria non volatile Supervisione del circuito di scatto TCS Stato

    Original URL path: http://www.thytronic.it/index.asp?menu=3&submenu=28 (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • Thytronic
    Intelligent Field Devices nell ambito di reti di comunicazione realizzati con apparati general purpose quali PLC o Personal Computer Per soddisfare tale esigenza THYTRONIC ha indirizzato le proprie scelte di sviluppo nella ricerca di soluzioni aperte la linea PRO N rende disponibili protocolli di comunicazione basati sulla tecnologia Ethernet quali MODBUS TCP IP e IEC61850 Tali protocolli consentono di utilizzare un unico bus di campo che dispone di tutte le caratteristiche necessarie per il controllo dell impianto elettrico ed il controllo di processo Le caratteristiche significative sono l appartenenza a uno standard internazionale la velocità di aggiornamento delle variabili trasmesse l elevata affidabilità della comunicazione la disponibilità di software commerciale facilmente disponibile ed utilizzabile negli ambienti di programmazione più diffusi Allo scopo di garantire la compatibilità con bus di campo di tipo tradizionale sono previste versioni dotate di interfaccia RS485 con protocollo Modbus RTU Sono presenti i seguenti moduli di comunicazione una porta seriale RS232 frontale per il collegamento a Personal Computer protocollo Modbus RTU una porta seriale posteriore per il collegamento ai moduli ausiliari I O Pt100 su linea bilanciata RS485 per collegamenti estesi protocollo Thybus una porta Ethernet posteriore con interfaccia in rame o fibra ottica per il

    Original URL path: http://www.thytronic.it/index.asp?menu=3&submenu=30 (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • Thytronic
    la soluzione con montaggio sporgente e pannello operatore separato risulta particolarmente interessante per le installazioni con limitata disponibilità di ingombro in profondità Le connessioni agli ingressi amperometrici sono realizzabili mediante terminali ad occhiello e per motivi di sicurezza può essere montato un pannello isolante a copertura dei morsetti E garantita l estraibilità allo scopo di favorire le operazioni di manutenzione con possibilità di sostituzione del modulo elettronico senza necessità di

    Original URL path: http://www.thytronic.it/index.asp?menu=3&submenu=32 (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • Thytronic
    T110P T200P Informativo 10 2014 147 kB TADK Informativo 08 2011 99 kB ThySensor Pro N Informativo 04 2011 343 kB I relè di protezione Pro N grazie alle innovative prestazioni in termini di elaborazione numerica dei segnali possono essere abbinati a diversi tipi di sensore di misura TA e TV tradizionali Sensori combinati ThySensor Trasformatori di corrente a bassa potenza LPCT In particolare è stata certificata la possibilità di impiegare trasformatori di corrente non lineari di qualsiasi costruttore accoppiabili ai relè di protezione NA016 NA10 NA30 e NA60 ai fini della norma CEI 0 16 par D2 1 2 1 D 2 1 2 2 Inoltre i nuovi sensori combinati ThySensor abbinati al relè di protezione NA60 possono essere impiegati in tutte le applicazioni previste per le misure mediante TA e TV tradizionali con significativi vantaggi per l Utente Misure di corrente di tensione di presenza tensione per lampade normalizzate ed isolatore nel medesimo componente Dimensioni e peso ridotto risulta possibile l installazione negli scomparti MT di limitate dimensioni Isolamento galvanico per le misure di corrente e di tensione Gestione ottimizzata delle scorte a magazzino essendo l unico modello adatto a misurare le grandezze elettriche in un ampio contesto

    Original URL path: http://www.thytronic.it/index.asp?menu=3&submenu=33 (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • Thytronic
    9 35 MB NA90 sch dwg 1 02 MB Il relè di protezione NA90 può essere impiegato su reti radiali e o magliate MT e BT a protezione di linee e trasformatori di potenza Su linee radiali in anello od in parallelo di qualsiasi lunghezza in sistemi con neutro franco a terra isolato con bobina di Petersen e o resistenza Per protezione da guasto a terra per generatori connessi in parallelo direttamente alla medesima sbarra Per protezione da guasto a terra su entrambi i lati MT BT di trasformatori Sono presenti le funzioni di minima massima tensione utilizzabili a scopo di protezione e controllo Specifiche Legenda standard opzionale alternativo Applicazioni Generatore Linea Motore Trasformatore Funzioni di protezione Protezione termica da sonde termometriche 26 Minima tensione 27 Immagine termica 49 Massima corrente 50 51 Massima corrente residua misurata 50N 1 51N 1 Massima corrente residua misurata 50N 2 51N 2 Massima corrente residua calcolata 50N Calc 51N Calc Massima Tensione 59 Massima tensione residua 59N Massima corrente direzionale 67 Massima corrente direzionale di terra 67N Differenziale di terra ristretta ad alta impedenza 87NHIZ Mancata apertura interruttore BF Funzioni di monitoraggio e controllo Autodiagnostica Avviamento a freddo Cold Load Pickup Diagnostica interruttore Doppio banco di taratura Logica programmabile PLC Memorizzazione cronologica di guasti ed eventi SER e SFR Monitoraggio TA 74CT Monitoraggio TV 74VT Oscilloperturbografia DFR Ritenuta di seconda armonica Selettività logica Supervisione del circuito di scatto 74TCS Hardware 2 ingressi digitali 6 relè finali 8 LED di segnalazione Alimentazione ausiliaria 110 230V ca cc Alimentazione ausiliaria 24 48 Vca cc Circuiti d entrata amperometrici standard 1 5 A Corrente nominale 1 5 A selezionabile in modo HW mediante DIP switch Interfaccia RS485 assente con scheda di rete FX Montaggio incassato sporgente rack con MMI separato Scheda di rete FX fibra ottica

    Original URL path: http://www.thytronic.it/index.asp?menu=3&page=schedaProdotto&id=101 (2016-04-30)